3 頁 (共 6 頁)

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2013-12-04, 23:01
drunkenlife
facebook上的討論
臭酸石頭 有沒有漂亮的印刷布?裝上畫框很適合家庭使用

貓窩工坊 這最好是自己挑布囉~

Kunchung Lin 1.印刷布加一^^
2.可以做到3吋厚嗎?
3.吸音棉應該是玻纖吧?32k嗎?

Kunchung Lin 100k?這是玻纖還是岩棉阿?

Rick Kao 這大概100k,一般1" or 2",其他厚度可定製,用保溫釘就可以掛了,建議布跟玻纖中間加片不織布,避免看不到的玻纖棉絮吸入肺部,很傷肺的~

Rick Kao 玻纖棉, 岩棉顏色沒那麼黃

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2013-12-15, 12:28
florian
這個是96k玻璃棉
absorption coefficient的部分是
125Hz 0.14
250Hz 0.82
500Hz 0.9
1k Hz 0.92
2kHz 1
4k hz 1.02

如果背後增加空氣層10cm 經過模擬大概是
1.jpg



出場的時候會夾一個1分夾板簡單塑形 但是大面積重量很重(96k= 96kg/M^3)
我這周參訪了兩次永樂布市 覺得困難的是在高級進口布的單價太高(每坪光布就大概要2500 以上)
在國產布裡面要找到緹花好看的,需要一點點耐心和時間,也難怪auralex 都用絨布,質感不錯價位又低
我l到是沒有想過印刷布,只是客製化的東西不知道價位會落在哪個區間
還有上了漆面的布造成吸音率的改變,大面積下,還是需要做細微的量測和調整。
附帶如果是一般建材行買到有包鋁箔的,那個鋁箔會讓吸音率降低超多,

但是沒有包,還是會有依堆纖維揚起的問題。
所以在工廠製作有相對的好處。(希望那些工人有完善的防護措施)

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2013-12-15, 20:26
drunkenlife
125Hz 0.14 -> 0.23
250Hz 0.82 -> 0.54
500Hz 0.9 -> 0.75

250~500反倒變差了勒~

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2014-05-27, 01:21
drunkenlife
圖檔
Florian的機私...

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2014-05-28, 10:45
drunkenlife
圖檔
這就是鼎鼎大名的岩棉囉~
圖檔
三層隔音牆!
每層中間就是岩棉。

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2014-05-28, 12:08
florian
這牆從構造算起來為兩層 一層是複牆的結構 圖中較前面兩片中間有很大的空氣層視為一個構造 然後外側再脫開做單面板 為一個構造
因我外側只封一層板 整個穿透損失約在58db 但隔音門單扇量產的品只有到52db

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2014-05-28, 13:43
florian
另外還有兩個細節可以看到。
第一個是視窗框側邊可以看到一條分隔線。表示內外層是脫開的。
第二個是地板和牆的碰撞邊緣是有阻尼材,表示地板是用浮動的概念進行的。
地板下預埋管路也有進行斷管的動作。

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2014-05-30, 01:49
drunkenlife
florian 寫:另外還有兩個細節可以看到。
第一個是視窗框側邊可以看到一條分隔線。表示內外層是脫開的。
第二個是地板和牆的碰撞邊緣是有阻尼材,表示地板是用浮動的概念進行的。
地板下預埋管路也有進行斷管的動作。

啊?這三項還真的完全不懂勒...

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2014-06-01, 11:31
drunkenlife
圖檔
預算緊,天坪用木絲板,遮樑兼吸高頻,板上方還能加吸音棉。

Re: 台北Florian鍾 -- 建築聲學科班出身的室內設計師兼錄音師與樂手

文章發表於 : 2014-06-23, 11:11
drunkenlife
圖檔
終於啊...

再來要測量囉...