前兩天ken 哥約我去葉sir那,聊到有關隔音門
一般1/2B磚牆 隔音量大概41db, 同樣厚度的輕隔間牆填塞玻璃棉大概也有40db
而一般的門片大約在20db左右的隔音量,因此門的部分常常會是裝修想方設法補強的地方,也是各家工班工藝百家齊放的部分
但其實如果考量到預算,無法採用到專門等級的隔音門(48db以上)
如果要兼顧美觀,隔音性能及預算,我其實會建議採用一般的單開烤漆防火隔音門
大多防火門在送燒後,有些廠商會送去隔音實驗,而能燒過60a的防火門,通常都應該有接近40db的隔音能力(我印象有40db 但是我手邊只有找到38db的報告)
而這樣一摚門扇的價格大概在三萬元左右
這個選擇可以選到一個有不錯質感的烤漆面板,有實驗室量測過的隔音數據,和還負擔的起的價格。
唯一需要注意的是因為安裝的人並不是隔音背景的,不見得會比業主更注意安裝的細節,比方門框填塞水泥的密實度,slicon的填縫,門檻的安裝,氣密封條的方向和補強,門把的選擇,這些是要再三確認的
附檔案為手邊找到的防火門資料,送給成大量測後的結果報告
提供給想裝修視聽室有隔音門需求的人另一個選擇考量