簡要輸電線路系統

音樂再生之硬體、軟體、技術、感想、心得...

簡要輸電線路系統

文章fantasy0322 » 2013-01-08, 13:03

從發電廠發電後輸出電壓為161KV,之後會經由電塔連接到一次變電所,將161KV降為69KV後直接供電給特高壓用戶如鐵路局,竹科等等,或是連接到二次變電所將69KV降為11.4KV後直接供應給大部分的中小企業工廠用電,接下來就會走一般電桿上或是地下化的高壓線路到各用戶附近經由變壓器降壓為380V,220V,110V等一般小型工廠的契約動力用電或是家庭用電。

從民國55年起加入34萬5仟伏特(345kV)輸電線,又稱超高壓輸電線,主要用於大電量長距離南北輸送,當時921地震就是靠這救命線路將南電北送,經由超高壓變電所將345KV降為161KV。
fantasy0322
 
文章: 127
註冊時間: 2012-09-05, 17:12

Re: 簡要輸電線路系統

文章drunkenlife » 2013-01-09, 00:42

fantasy0322 寫:從發電廠發電後輸出電壓為161KV,之後會經由電塔連接到一次變電所,將161KV降為69KV後直接供電給特高壓用戶如鐵路局,竹科等等,或是連接到二次變電所將69KV降為11.4KV後直接供應給大部分的中小企業工廠用電,接下來就會走一般電桿上或是地下化的高壓線路到各用戶附近經由變壓器降壓為380V,220V,110V等一般小型工廠的契約動力用電或是家庭用電。

住家附近的電筒是2.2KV轉220V嗎?這220V是二條110V相位差180度嗎?

大家最關心的應該是,一般一個電筒是供應給幾戶人家?
通常一戶是40A吧?拉的線是8mm平方的嗎?
fantasy0322 寫:從民國55年起加入34萬5仟伏特(345kV)輸電線,又稱超高壓輸電線,主要用於大電量長距離南北輸送,當時921地震就是靠這救命線路將南電北送,經由超高壓變電所將345KV降為161KV。

記得後來3/31也大停電...
drunkenlife
 
文章: 21430
註冊時間: 2012-08-28, 01:47

Re: 簡要輸電線路系統

文章LSP000 » 2013-01-09, 08:32

像我住在大樓裏, 台電的電送到地下室一間電氣室, 再分送給140餘戶住戶, 以及大小公電.
說實話, 我不太相信自家內拉音響電源專線, 對我的情況會有多少助益.
還好......大筆裝璜費已開下去, 來不及拉啦!! (自我安慰一下唄 ;-) )
LSP000
 
文章: 270
註冊時間: 2012-09-13, 17:47

Re: 簡要輸電線路系統

文章fantasy0322 » 2013-01-09, 13:14

drunkenlife 寫:
fantasy0322 寫:從發電廠發電後輸出電壓為161KV,之後會經由電塔連接到一次變電所,將161KV降為69KV後直接供電給特高壓用戶如鐵路局,竹科等等,或是連接到二次變電所將69KV降為11.4KV後直接供應給大部分的中小企業工廠用電,接下來就會走一般電桿上或是地下化的高壓線路到各用戶附近經由變壓器降壓為380V,220V,110V等一般小型工廠的契約動力用電或是家庭用電。

住家附近的電筒是2.2KV轉220V嗎?這220V是二條110V相位差180度嗎?


變壓器一次側電源有分11.4kv和22.8kv低,一般用戶都是11.4kv降為220v,相位差當然是差180度。
不過這很奇妙,很久前網路上有人提到器材插在不同相110v電源上會有聽感上的差異
經過小弟的反覆試驗,現在都將器材全部插在同一相上!! :lol:
drunkenlife 寫:
大家最關心的應該是,一般一個電筒是供應給幾戶人家?
通常一戶是40A吧?拉的線是8mm平方的嗎?

變壓器接線到"一般住戶"(不包含大樓)接戶點(屋外側牆或是屋簷下)通常是60mm或是22mm(看用電量),接戶點到錶前通常是38mm或是22mm,電錶後進屋線最新法規至少要14mm


fantasy0322 寫:從民國55年起加入34萬5仟伏特(345kV)輸電線,又稱超高壓輸電線,主要用於大電量長距離南北輸送,當時921地震就是靠這救命線路將南電北送,經由超高壓變電所將345KV降為161KV。
最後由 fantasy0322 於 2013-01-09, 13:51 編輯,總共編輯了 5 次。
fantasy0322
 
文章: 127
註冊時間: 2012-09-05, 17:12

Re: 簡要輸電線路系統

文章fantasy0322 » 2013-01-09, 13:25

LSP000 寫:像我住在大樓裏, 台電的電送到地下室一間電氣室, 再分送給140餘戶住戶, 以及大小公電.
說實話, 我不太相信自家內拉音響電源專線, 對我的情況會有多少助益.
還好......大筆裝璜費已開下去, 來不及拉啦!! (自我安慰一下唄 ;-) )


小弟一個友人跟您類似的狀況,沒拉專線前,換了新的mono後級推力跟原本的stereo差不會很多
後來被我和他一起說服他家女王後,拉了最簡單的專線,不破壞裝潢走暗管,總電箱增加一個breaker拉一回8mm給系統用
牽完後的感想是,沒拉的話,這後級就白花錢了
fantasy0322
 
文章: 127
註冊時間: 2012-09-05, 17:12

Re: 簡要輸電線路系統

文章LSP000 » 2013-01-09, 14:09

這真是HiEnd音響類比世界中最神奇的一個部份.
我在書房的小系統前, 加了一個 PS Audio 的 Quintet 排插, 也有很大的改善.
LSP000
 
文章: 270
註冊時間: 2012-09-13, 17:47

Re: 簡要輸電線路系統

文章drunkenlife » 2013-01-10, 12:24

fantasy0322 寫:不過這很奇妙,很久前網路上有人提到器材插在不同相110v電源上會有聽感上的差異
經過小弟的反覆試驗,現在都將器材全部插在同一相上!! :lol:

二組負載不同,雜訊也不同
fantasy0322 寫:
文章fantasy0322 » 2013-01-10, 23:35

並沒有一定阿,變壓器有25KVA,50KVA,100KVA,167KVA等等,所以要看區域用電來決定
fantasy0322
 
文章: 127
註冊時間: 2012-09-05, 17:12

Re: 簡要輸電線路系統

文章drunkenlife » 2013-01-14, 15:49

fantasy0322 寫:
drunkenlife 寫:那,一般一筒給幾戶?

並沒有一定阿,變壓器有25KVA,50KVA,100KVA,167KVA等等,所以要看區域用電來決定

那麼以一戶40A/220V來算,為8.8KVA,
最小的25KVA可以給3戶共用,最大的167KVA則是19戶共用囉...
drunkenlife
 
文章: 21430
註冊時間: 2012-08-28, 01:47

Re: 簡要輸電線路系統

文章fantasy0322 » 2013-01-14, 16:42

這樣是設計的原則沒錯,往往常會有50KVA只有一兩戶在用
因為停置式變壓器(地面上)最小從50KVA起跳,而這區域為地下化地區且附近就一兩戶
那這一兩戶就讓我很羨慕了 :)
fantasy0322
 
文章: 127
註冊時間: 2012-09-05, 17:12

下一頁